Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Добрый день.
В OwenLogic в слэйве, к сожалению, не поддерживаются каналы типа DWORD.
Поэтому вам надо добавить там два канала типа Целочисленный для регистров 542 и 543 - а потом в программе "склеить" из них одну переменную.
(в зависимостри от порядка регистров в датчике - переменные Reg542 и Reg543 на схеме может потребоваться поменять местами).

2021-08-05_8-41-37.png 2021-08-05_8-41-47.png
Добавил в программу функциональный блок и получил значение отличное от показаний ТРМ 138 на его цифровом индикаторе.
На ТРМ 138 показания 940 градусов. А в Owen logic значение 1138152124. Так и должно быть?2024-03-19 (1).png