Подключение библиотеки - Драйверы устройств. посмотрите.
Подключение библиотеки - Драйверы устройств. посмотрите.
Спасибо, с одной стороны в описании на Меркурий(СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЙ ТРЁХФАЗНЫЙ «МЕРКУРИЙ 234»
Руководство по эксплуатации АВЛГ.411152.033 РЭ) сказано "Обмен данными через последовательный интерфейс RS-485 (CAN) осуществляется
по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) или по протоколу «Счётчики трёхфазные Меркурий»."
С другой стороны в https://support.mps-soft.ru/Help-web...protocols.html сказано про Mercury: "Важно! По умолчанию этот протокол не входит в состав среды исполнения.
Стоимость и условия лицензирования необходимо уточнять по электронной почте sales@masterscada.ru".
Но у нас в MS4D Версия: 1.3.4.17698 есть протокол DlmsOverTCP -Будет ли наш Меркурий 234 ARTM2-03 PBR R работать
по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) с нашей MS4D?
Спасибо!
Последний раз редактировалось AlexBut; 03.04.2024 в 04:05.
AlexBut не будет, у вас буквы D нет в модификации
https://www.incotexcom.ru/catalogue/...m#modification
Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R - нет D, значит только протокол Меркурий. Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.R - вот если бы он был такой, то там DMLS, СПОДЭС
Последний раз редактировалось melky; 03.04.2024 в 09:46.
Спасибо, а что насчёт магистрального протокола М4- он нужен чтобы подключить СПГ742.
Хотя у АО НПФ Логика есть свой сервер OPC DA Логика , но мы переводим на платформу Линукс
и нам бы UA да ещё для Линукс. Что насчёт этого думает сообщество ,такое возможно?
AlexBut я использую RapidScada где сам писал драйвера для Логики, можете использовать в качестве прокладки без создания БД в Scada и перенаправить в OPC UA. На том же самом ПК на Linux где будет крутиться MS4D
Пока без архивов, но что есть. Ну или если найдете другое решение..
Ну и кстати без профилей мощности и Меркурий можно прочитать, тоже делал драйвер, правда на руках был Меркурий 236-ой но вроде у них одинаковый протокол. и тоже получить данные по OPC UA.
на халяву
Последний раз редактировалось melky; 03.04.2024 в 12:22.
Добрый день! Задача тривиальная, передача по modbus RTU вещественных чисел, методом преобразования real в два word и обратно. В Сodesys проблем нет а вот в MasterScada4d не нашел (аналог WORD2_TO_REAL() ) Кто в теме подскажите функциональный блок или связку.
Добрый день.
никогда не записывал параметры в устройства, кто-нибудь может рассказать на пальцах с картинками, как это делается?
необходимо записать вес тары в МВ110-224.4ТД
на сколько я понимаю, надо прописать в регистр значения (рис.1 ) и как то подтвердить (рис.2).
Можете объяснить?
Спасибо.
"Подтвердить" - это сохранить текущие значения в энергонезависимую память модуля, чтобы они сохранили свои значения даже после отключения питания. Если необходимо перед работой каждый раз измерять вес тары, то сохранять вес тары в энергонезависимой памяти смысла нет.
Посмотрите тут - в каком месте затруднения?