Поудалял почти всё с визуализации.
Теперь ругается не на "behaviour", а на "owenstorage".
Снимок.PNG
Поудалял почти всё с визуализации.
Теперь ругается не на "behaviour", а на "owenstorage".
Снимок.PNG
А owenstorage будет работать только на контроллере.
Как в СПК107 (поправить) время или это в CODESYS 3.5 надо делать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Грешил на визуализацию. Не туда смотрел.
Что сделал: установил "POU неявныйх проверок". Программа заработала. Понял, что проблема в коде.
В одном из объявлении массивов нашёл ошибку: в переменных был размер [1..10], а в коде было присвоение элемента массива с номером [11].
Скорректировал, всё заработало.
Добрый день, подскажете поддерживают ли плк овен резервирование , и сертифицированы они для применения на горелках .
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk