Прошу помощи, не могу разобраться как по 485 шине соединить трм1 щ5 с пр205, нужно с трм передать измеренные данные и отобразить на дисплее пр205, заранее огромное пасибо!
Прошу помощи, не могу разобраться как по 485 шине соединить трм1 щ5 с пр205, нужно с трм передать измеренные данные и отобразить на дисплее пр205, заранее огромное пасибо!
Настроил, обрыв провода внутри был
Надо увеличить время ответа вроде и будет обмен стабильнее
Судя по угасанию темы - все нормально стало с ПР205, можно брать?
Здравствуйте.
ПР205-24.1211.02.X.0 версия прошивки:1.4.1
ПР205 перезагружается каждые 5-6 часов. К входам/выходам ничего не подключено, RS485 интерфейс не используется. Опроса(master/slave) по Modbus TCP нет. Пробовал менять БП, разницы нет.
ссылка на программу https://dropmefiles.com/2mP1S
Последний раз редактировалось nnnn1; 15.05.2024 в 18:13.
ПР205-230.1211.22.2.0 также ПР автоматический перезагружается каждые 5-6 часов.
https://dropmefiles.com/J14pR
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic