Страница 1049 из 1052 ПерваяПервая ... 49549949999103910471048104910501051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,481 по 10,490 из 10512

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10481

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите что не так.
    Есть ПЛК 110-60 и БПС-3-И ну не как не получается вывести статусы на МСД-200.
    У БПС 4 адрес, у газика который к нему подключен 7. Беру указываю в МСД200, адрес 4 и регистр 7 и получаю в результатах измерения Таймаут.
    1.PNG2.PNG3.PNG4.PNG

  2. #10482
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Условие включения Q1 - второй спад X1, выключения - спад X2.
    Условие включения Q2 - спад X2 при активном X1, а выключение?
    Цитата Сообщение от markul Посмотреть сообщение
    на оба ответа да
    Цитата Сообщение от markul Посмотреть сообщение
    Q2 не выключается, просто единичка так и будет висеть



    Цитата Сообщение от markul Посмотреть сообщение
    как это представить в виде письменного кода?
    Цитата Сообщение от markul Посмотреть сообщение
    .. как мне это описать ..
    да так и описывать на что сказали "да"
    Код:
    if второй спад X1 then (*Условие включения Q1 - второй спад X1,..*)
      Q1 := true;
    end_if
    
    if спад X2 then (*.. выключения - спад X2*)
      Q1 := false;
    end_if
    
    if спад X2 and X1 then (*Условие включения Q2 - спад X2 при активном X1*)
      Q2 := true;
    end_if
    
    if никогда then (*Q2 не выключается, просто единичка так и будет висеть*)
      Q := false;
    end_if
    что-то непонятно?

  3. #10483

    Smile

    Колеги добрый день ! подскажите пожалуста где ошибка в синтаксисе? Подключил библиотеку Util.lib. Хочу использовать ФБ Гистирезис.
    Об.явил блок:
    HYSTERESIS_1:HYSTERESIS;
    Обявил входные переменные:
    IN_TEMP_MASLA:REAL;(*Получаем текущию температуру масла*)
    IN_UST_ON_NAGREVA:REAL;(*Принимаем уставку включения нагрева*)
    IN_UST_OFF_NAGREVA:REAL;(*Принимаеи уставку выключения нагрева*)

    IN_TEMP_MASLA_INT: INT;
    IN_UST_ON_NAGREVA_INT: INT;
    IN_UST_OFF_NAGREVA_INT: INT;

    Преобразовал и в INT:

    IN_TEMP_MASLA_INT:=REAL_TO_INT(IN_TEMP_MASLA);
    IN_UST_ON_NAGREVA_INT:= REAL_TO_INT(IN_UST_ON_NAGREVA);
    IN_UST_OFF_NAGREVA_INT:=REAL_TO_INT(IN_UST_OFF_NAG REVA);

    Теперь проописываю их непосредственно в ФБ:
    HYSTERESIS_1( HYSTERESIS_1.HIGH:=IN_UST_OFF_NAGREVA_INT,
    HYSTERESIS_1.IN:=IN_TEMP_MASLA_INT,
    HYSTERESIS_1.LOW:=IN_UST_ON_NAGREVA_INT)
    Появляется сообщение об ошибке:сообщение об ошибке.jpg
    А это место где она находиться: Локация ошибки.jpg
    Подскажите, плиз

  4. #10484

    По умолчанию

    Может так:
    HYSTERESIS_1(HIGH:=IN_UST_OFF_NAGREVA_INT, IN:=IN_TEMP_MASLA_INT, LOW:=IN_UST_ON_NAGREVA_INT);

    Символ ";" добавить!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.05.2024 в 14:24.

  5. #10485

    По умолчанию

    Сейчас попробую

  6. #10486

    По умолчанию

    Спасибо Вам добрый человек! Ваша подсказка сработала!Хорошего дня!

  7. #10487

    По умолчанию

    Работает ли в режиме эмуляции обмен по Modbus?
    Если да можно ли связать с конфигурацией СП3хх который то же в режиме эмуляции?

  8. #10488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Работает ли в режиме эмуляции обмен по Modbus?
    Если да можно ли связать с конфигурацией СП3хх который то же в режиме эмуляции?
    Если имеется в виду эмуляция ПЛК1X0 - то нет, две эмуляции связать не получится. А вот эмулятор панели с железным ПЛК - можно

  9. #10489

    По умолчанию

    CoDeSys 2.3, ПЛК110. Онлайн -> Читать файл из ПЛК, открывает микропроводник с отображением содержимого папки на ПК а не ПЛК, в микропроводнике Мой компьютер - память ПЛК не отображается. Подключился через Ethernet, посмотрел через минипроводник, сеть и там пусто. В руководствах ответа не нашел. Подскажите пожалуйста для чего этот пункт меню и как работает?
    Выполнил "Записать файл в ПЛК" записал все файлы из папки проекта с ПК, так же для проверки текстового файла.
    После выполнил дважды Онлайн -> "Сброс (заводской)", вык(ПЛК)-подождал-вкл, Подключаюсь, filedir выводит список файлов с ранее загруженными файлами. Выполнил filedelete текстового файла, он пропал.
    Подключаюсь по Ethernet "Онлайн->Подключить" все подключается без ошибок, выполняю "Онлайн->Отключить". Далее пробую "Открыть->Проект из ПЛК" - ошибка.
    Как выгрузить загруженный проект из ПЛК не могу понять? Подскажите пожалуйста.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 12-1.pro (48.1 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось novinky; 12.05.2024 в 07:49.

  10. #10490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    CoDeSys 2.3, ПЛК110. Онлайн -> Читать файл из ПЛК, открывает микропроводник с отображением содержимого папки на ПК а не ПЛК, в микропроводнике Мой компьютер - память ПЛК не отображается. Подключился через Ethernet, посмотрел через минипроводник, сеть и там пусто. В руководствах ответа не нашел. Подскажите пожалуйста для чего этот пункт меню и как работает?
    ...
    Вводите имя существующего файла, который находится в ПЛК и он копируется в указанное в окне проводника место

Страница 1049 из 1052 ПерваяПервая ... 49549949999103910471048104910501051 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •