При U/f управлении есть параметр стартовая частота (по умолчанию обычно стоит 0.5 Гц). И если заданная частота ниже стартовой, то напряжение на двигатель не подается. В таком режиме система может находится без ограничений по времени. Режим торможения постоянным током, при необходимости, включается отдельно, по умолчанию отключен. Для вентиляторов обычно используют U/f управление.