прибор трм 202 щ2 ри
Здравствуйте. Мы на участок приобрели два прибора ТРМ 202 Щ2 РИ. С помощью этих приборов хотели измерять температуру масла в дробилках обогатительного цеха, при этом выход Р, 1 канала использовать для сигнализации, а выход И, 2 канала для регистрации с помощью 16 канального прибора Ф1771 АД.
Один ТРМ 202 Щ2 РИ настроили нормально все пошло как надо. А второй прибор ТРМ 202 Щ2 РИ не можем настроить 2 канал с буквой И, там согласно схемы програмирования прибора, выход должен показать параметр dAC 2 и т. д. согласно параметров ЛУ 2 для аналогового выхода, а прибор выходит на параметр CmP 2, и далее настройки идут как для релейного выхода. Подскажите что делать?
-
посмотреть количество реле установленных в приборе
-
уже смотрели, одно реле на выходе и блочок собран 4-20 ма. такое ощущение что процессор прошит на управление двумя реле, типа трм 202 щ2 рр, собрали его не в том корпусе!
-
Супер Модератор
При включенном питании нажимаете вверх+вниз+прог.
Появится надпись PASS. Вводите пароль 7.
Находите параметр Tou2. 0-ЦАП,1-дискретный выход.
-
кирилл, вышлите пожалуйста полную расшифровку этих кодов
-
Супер Модератор
полный листинг параметров выложить здесь не могу-это инженерное меню.
обычно такие приборы рекомендуют отправлять в сц.
просто немного сэкономлю человеку время.
-
большое спасибо, будем пробовать!
-
большое спасибо, все получилось.