Сообщение от
Rafis599
Помогите разобраться. Овен МК110 4Х4Х, подключен по RS-485 к ПР200. В овен лоджик МК110 добавлен как шаблон со всеми переменными. Создан для пробы проект, имеющую входную сетевую переменную и выходную связанные между собой. Проект загружен в пр200, обмен данными по сети 485 происходит видно по индикации. Запускаю режим отладки, физически замыкаю все входа по очередно на мк110 (индикатор загорается) но сигнал на сетевую переменную не прелетает. Я перепробывал все переменные из списка загруженного шаблона (шаблон рабочий иначе обмен данными не происходил). МК110 подключаешь к программе конфигуратору мк110, делаю тоже самое физически замыкаю входа и конфигуратор это видит (состояниев входов меняется с 0 на 1). Почему в проект не прилетает 1?