Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    я счас опишу все что я сделал, и вы скажите что не так делаю. Была программа, которая работала на ПЛК100(использовал обычный порт рс232) при открытии порта, в программе, указывал COM1(SysComOpen(COM1)). Теперь надо перейти на ПЛК 150. Взял кабель который идет в поставке с ПЛК (расковырял полиэтилен) и обрезал перемычку, заменил маму на папу(разумеется учел что отсчет контактов на них отличается). В программе при открытии порта, при переходе на ПЛК 150, указал COM4 (SysComOpen(COM4)). COM4 насколько я понимаю это порт дебуг. остальные просто не открываются))) Подсоеденил модем к контроллеру через кабель, в котром обрезал перемычку. Данных не получаю. Снимал с верхней панели синюю перемычку, тоже ничего не получается. Может быть еще что нибудь нужно настроить ? или может нужен нуль-модемный ?? В чем проблемма ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mettled Посмотреть сообщение
    я счас опишу все что я сделал, и вы скажите что не так делаю. Была программа, которая работала на ПЛК100(использовал обычный порт рс232) при открытии порта, в программе, указывал COM1(SysComOpen(COM1)). Теперь надо перейти на ПЛК 150. Взял кабель который идет в поставке с ПЛК (расковырял полиэтилен) и обрезал перемычку, заменил маму на папу(разумеется учел что отсчет контактов на них отличается). В программе при открытии порта, при переходе на ПЛК 150, указал COM4 (SysComOpen(COM4)). COM4 насколько я понимаю это порт дебуг. остальные просто не открываются))) Подсоеденил модем к контроллеру через кабель, в котром обрезал перемычку. Данных не получаю. Снимал с верхней панели синюю перемычку, тоже ничего не получается. Может быть еще что нибудь нужно настроить ? или может нужен нуль-модемный ?? В чем проблемма ?
    Да, конечно, т.к. кабель для прошивки прямой, а для модема нужен кросовый( Нуль-модемный). Перепаяйте провода в разъеме местами. Точно не помню, но 1-й земля, еще 2 Rx и Tx, их и надо перепаять.

  3. #3

    По умолчанию

    а нельзя ли указать в РЭ к контроллеру, что для подключения других устройств к контроллеру по дебуг порту, нужен кабель с распайкой как у нульмодемного кабеля ? и все бы вопросы исчезли. Просто, ясно и понятно.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 21:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •