ну-ну. не так быстро. его еще вы должны изготовить и нам поставить . вот придет и проверю. однако сомнений практически нет. на графиках моей скады видно точное совпадение моментов отказа этого прибора с моментами подключения (и отключения при проверках) дополнительного прибора. к тому же, приборов в сети все таки больше 32 шт. сбивало то, что остальные приборы в сети (мв110 и ирт5920н) работают без проблем. очевидно мва8 слабоват по входу и чувствует падение уровней.
однако, посмотрим.

к стати, вдогонку, хоть и не по теме. хотел подключить на него еще датчик пд100 для измерение давления природного газа (5кпа), однако увидел в руководстве, что на горючих газах не используется. на сколько это серьезное ограничение? может, если сильно хочется, то все таки можно?