к сожелению поспорта трм с собой нет, мeня интерисуют параметры настроек ключевых выходов ( например CmP2, ton2, tof2), значения входов (SP1,2) и уставок (PV1,2) читаются нормально
Последний раз редактировалось igorsp; 11.10.2007 в 13:24.
чтение Pv1 адрес прибора индес =0
чтение Pv2 адрес прибора+1 индес =0
чтение Sp1 адрес прибора индес =0
чтение Sp2 адрес прибора индес =1
для остальных параметров это не работает, правда удовалось прочитать например hys2, но добавление другово параметра
прекращает чтение и этого
Последний раз редактировалось igorsp; 11.10.2007 в 13:42.
1. мeня интерисуют параметры настроек ключевых выходов ( например CmP2, ton2, tof2) - в присланном проекте не замечены
2. Выставьте таймаут 150 мс. А эти переменные опрашивайте редко, тогда они не будут мешать.