Как заменить щит управления пожарными насосами?
Можно ли заменить ПЛК щит пожарных насосов, реализующий функцию местного и дистанционного управления. Дистанционное управление первого насоса по пожарным кнопкам на этажах. Второй насос срабатывает если первый не создает необходимого давления. Одновременно с включением первого насоса необходимо подать 220 на открытие задвижки с электроприводом на вводе водопровода и сигнал на пульт сигнализации пожарной. Желательна возможность перехода на аварийное питание ПЛК. Если можно заменить, скиньте пожалуйста схему и спецификацию.
-
Забыл указать адрес: naladka@tut.by
-
Пользователь
1) ПЛК100-24.P-L 1 шт.
2) БП15-Д2 1 шт.
3) Источник бесперебойного питания (обычный как на компы) 1 шт.
4) + ваши кнопки, реле, провода и лампы :-)
P. S. Правда можно ПЛК100 сразу взять на 220 В, но снизит надёжность системы. Цены есть тат на сайте. Хотя это все можно сделать и на релюхах :-) если не надо отправлять SMS и тд. и тп.
-
Супер Модератор
-
Андрей Николаев, пожалуйста, по замене щита пожарных насосов скиньте информацию на naladka@tut.by
-
Супер Модератор
Обрисуйте задачу более конкретно, с указанием ИМ и всего остального и пришлите на plc@owen.ru