трм151-щ1.рр.01 для паяльной станции
впринципе с пидом определился. остановил выбор на трм151-щ1.рр.01
вот только эти самые рр смущают. а в наличии только эти трм есть...
в инструкции не нашёл описания принципа подключения именно для этой конфигурации.
просто думаю - подойдёт мне такой тип или нет.
принцип того, чего хочу добиться уже на этом форуме не раз описан - разогрев одного нагревателя (будут использоваться кварцевые нагреватели) до определённой температуры - включение второго нагревателя и нагрев до второй определённой температуры...
-
Пользователь
не ясно, что вас смущает в принципе подключения релейных устройств???
в трм установленны 2 реле, нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты на каждом.
с вашей задачей такой прибор должен справиться.
-
а схемку подключения нагревателей к трм151 рр не подскажете?
-
Пользователь
схема
примерно так:
-
прямо так? напрямую?)
какая развязка нужна не подскажете между данным пидом и нагревателем
400w 230v?
-
400 ватт при 230 вольтах получаем 2 ампера. при пид регулировании ресурс реле по времени снижается. т.е. напрямую работать будет, но возможно недолго. желательно все таки промежуточное реле, его поменять проще.
к примеру в трм101(пид) в круглосуточном режиме работы(период 4 сек) ресурса управляющего реле хватило всего на год. нагрузка примерно такая же.