Тема: сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Данная задача уже решалась, смотрите пример на форуме:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=60

  2. #2

    По умолчанию

    Данная задача уже решалась, смотрите пример на форуме:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=60
    это не решение проблемы... уж извините.... Тем более что в описании этого функционального блока говорится что проблема в прошивке плк:
    В связи с тем, что команда сброса выполняется функцией 5 протокола модбас, а
    данная функция на текущий момент не поддерживается на базе стандартных прошивок
    ПЛК, то был написан небольшой функциональный лок, отсылающий следующую команду:
    10,05,0,2,FF,0,2E,BB
    Так чё ж не исправить эту ошибку? Что нельзя добавить 5-ю функцию в плк?...

    Стоит ли ждать решение проблемы чтобы "по-человечески" работать с си30?

  3. #3

    По умолчанию

    По примеру заработало... но это действительно не решение проблемы!!! Два прибора одной фирмы в один надо записывать 5 функцией записи а другой этого делать не умеет!!! Для кого тогда си30 делают для сторонних контроллеров!!!