при установке длины сетевого адреса 11 бит "конфигуратор мву8"не видит прибор.пробовали устанавливать различные базовые адреса-прибор не считываеться..
при установке длины сетевого адреса 11 бит "конфигуратор мву8"не видит прибор.пробовали устанавливать различные базовые адреса-прибор не считываеться..
выложите файл конфигурации мва.
здравствуйте, у меня такая же проблема, ставлю длину сетевого адреса 8 бит Mvu без проблем соединяется с конфигуратором или плк, при 11 бит нет связи. с Mva таких проблем нет. помогите. прикрепляю файл конфигурации.
действительно с мву8 с 11битной адресацией проблемы. новая прошивка сейчас находится на тестировании.
а с выходом новой прошивки можно будет прошить Mvu, которые есть в наличии, или нужно закупать новые? Либо лучше приобрести МДВВ, он работает в 11 битах?
Последний раз редактировалось alex2010k; 25.11.2010 в 02:52.
перепрошить можно будет. мдвв в 11битах работает
Mvu перепрошиваются только в вашем сервисном центре, или их можно перепрошить так сказать в домашних условиях? если да то каким образом?