Если у Вас датчик дТС035-50М.В3.80, то Вы не правильно выставили код типа датчика , параметр b1-0 должен быть 09, а не 03, как Вы писали выше.
Если у Вас датчик дТС035-50М.В3.80, то Вы не правильно выставили код типа датчика , параметр b1-0 должен быть 09, а не 03, как Вы писали выше.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Датчик у Вас 50М, а код датчика b0-1 установлен для 100-Ом-ного датчика (00, 02 или 03). Установите код датчика b0-1 равным 01.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Пришлите значения настроек всех параметров группы "b".
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
уважаемый максим,изменил настройки по вашему.результат прежний
Пришлите настройки всех параметров группы b!!!
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Не знаю правильно или нет,но вот что смог увидеть:
b0-1 -3(этот параметр не изменяется!)
b0-2 -5
b1-1 -0
b1-4 -40.2
b1-2 -58.2
b1-3 -0.900
1. Это явно не все программируемые параметры.
2. b0-1 (тип датчика) у Вас установлен для датчиков с НСХ 100П. У Вас используется датчик 50М, для этого датчика b0-1 должен равняться 09.
Причина "не верных" показаний прибора именно в НЕ ВЕРНО установленном значении параметра b0-1 !!!
3. Замечания по остальным настройкам.
b0-1 - 3(этот параметр не изменяется!) - вопрос остальные изменяются?
b0-2 - 5 - это фильтр, он на точность измерений не влияет
b1-1 - 0 - это сдвиг НСХ (ноль - это значит что его нет, все ОК)
b1-4 - 40.2 - это диапазон регистрации (значения не имеет в нашем сл.)
b1-2 - 58.2 - это коррекция наклона НСХ (в принципе не может быть равно 58.2 - в программе есть ограничения на ввод значения этого параметра - мин: 0.9, макс:1.1). Либо вы невнимательно переписали значения параметров, либо одно из двух!!!
b1-3 - 0.900 - это диапазон регистрации (значения не имеет в нашем сл.)
Скорее всего в Вашем ТРМ1А активирован режим защиты от изменений параметров группы "b". Т.е. в параметр группы секретности "b00" введено значение "02". Измените значение b00 на 00 и потом установите параметр "тип датчика b0-1" равным "09". Тогда все заработает.
Как зайти в группу с параметром секретности b00 см. на рисунке.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
все.заработало.максим,большое вам спасибо!ваш диагноз был правильным.но,честно признаться,такого неудобного режима программирования на простом регуляторе я не встречал!у меня же простые кочегары,а не космонавты на орбите.
еще раз спасибо всем!