Доброго времени суток, уважаемые.
У нас на объекте установлено несколько контроллеров приточного воздухаТРМ133.
Один из установленных ТРМов начал регулировать температуру обратной воды, а не температуру приточного воздуха. (в результате приточка идет с температурой 30-32 градуса). причем непонятно кто и как в нем поковырялся.
В конфигураторе в оперативных параметрах/регуляторы высвечивается уставка №3 (график Тобр) (на рабочем приборе уставка №2 (Тприточки)).
В ручном режиме на канале температуры приточки высвечивается C.off (исполнительный механизм не подключен к регулятору).
Подскажите чайнику как правильно настроить прибор, а то в РЭ все довольно невнятно описано к сожалению.
прилагается архив с конфигурацией прибора