Подскажите пожалуйста, какими средствами реализовать архивацию аварий на ПЛК 110-60 и отображение на СП270.
ПЛК - Слэйв, СП270 - Мастер по протоколу Modbus
Подскажите пожалуйста, какими средствами реализовать архивацию аварий на ПЛК 110-60 и отображение на СП270.
ПЛК - Слэйв, СП270 - Мастер по протоколу Modbus
Только путем создания массива данных (возможно записываемого на flash).
Метка времени и значение аварии.
Нажатие на панели кнопки, например - влево, говорит контроллеру взять элемент массива "текущий - 1"
Если не затруднит, выложите пожалуйста пример.
Вообще-то есть в кдс конфигурация тревог, а в визуализации кдс таблица тревог. Пользуйтесь.
Работает на 100, на 110 не проверял.
Вот один из вариантов хранения аварий в ПЛК100 (для ПЛК110 уверен всё аналогично:-) и просмотра на панели оператора.
Хотя наверное в Вашем случае более целесообразно хранить нештатные ситуации в панели оператора.
P. S. если на ПЛК100 нажать ресет или сменить программу то журнал разумеется теряется :-) Заранее жутко извиняюсь, писалось на реальном объекте и причесать программу руки не дошли - заказчика всё и так устроило.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
to Aplle
как вариант: создается в панели "исторические события", булевыми сигналами с контроллера отображаются аварийные события с временем возникновения.