Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
Из Вашего описания видно, что ТРМ запитан без применения сетевого фильтра. А это может вызывать сбой в его работе при воздействии помех при коммутации насосов, электроприводов клапанов и.т.д.
Поэтому, настоятельно рекомендую Вам подать питание на ТРМ через сетевой фильтр (например, БСФ ОВЕН). А всё остальное ( и насосы и электроприводы исполнительных механизмов и.т.д.) - запитывать ДО фильтра. И, желательно, всё электрооборудование запитывать от разных с ТРМ фаз.
Насчёт датчика - такое тоже бывает. Можно и заменить.
Но, сначала - избавиться от помех в цепи питания ТРМ!
Спасибо, так и сделаю.