Подключили термопару ДТПL014-00.20/2. Подскажите как настроить прибор, чтобы он отключал рэле, когда на термопаре будет температура 150 градусов. Регулировать температуру от 0 до 150 градусов с шагом 1 градус
Подключили термопару ДТПL014-00.20/2. Подскажите как настроить прибор, чтобы он отключал рэле, когда на термопаре будет температура 150 градусов. Регулировать температуру от 0 до 150 градусов с шагом 1 градус
Вам надо выставить :
1. Код типа датчика, параметр b1-0=04
2. Выставить уставку Т=150
3. Провести автонастройку прибора , см Руководство по эксплуатации стр 80.
4.Увы, в ТРМ10 нет такого параметра, как скорость выхода на уставку, поэтому на выходные элементы может быть выдана 100% мощность .
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо. буду пробовать.
Последний раз редактировалось Dark_Angel79; 16.02.2011 в 14:56.
Выставил Т=150, С1=149, С2=151. Датчик 04, на выход 2 подключил твердотельное реле. Прибор почему то начинает уходить в минус (((( Я что то не так настроил?
Разобрался. Не так термопару подключил
Последний раз редактировалось Dark_Angel79; 17.02.2011 в 13:00.