Вопрос к пилоту - что делает датчик Тобр на клеммах Тпрям? как вообще прибор работает без датчика Тобр на клеммах Тобр?
Насколько я понимаю это тепловой пункт или чтото подобное?
Проблема может быть в том что данный прибор нормально работает только с 3-мя датчиками Тул, Тпрям и Тобрат. У вас получается Тобрат - Const, (резистор 51 ом) А график обратки в приборе тоже заводской? Может он (32-й) тупо уходит в защиту по обратке (+ -)?
У меня по ЦТП несколько десятков ТРМ32 стоит и везде работают нормально. Кстати советую параметр S выставить 1-2 не более, и поиграться с остальными. То что у вас прибор стоит выше уставки говори о задранном коэффициенте (тау) "Параметр U-13 заводской и =001,0" говорит о том что при уставке (вычисленной, зелёный индикатор) 51 гр. регулятор зашевелится при 51+-1гр. то есть ниже 50 и выше 52.