Срочно. Проблема с МВА
Добрый день!
Пытаюсь настроить МВА уже второй день, и ничего не получается. Ситуация такая к МВА подключены 7 датчиков 3 температурные ТСМ и 4 по 4-20ма, Подключаюсь с ноута конфигуратором МВА и смотрю показания датчиков а там бред, пишет что у температурных датчиков обрыв датчика, а 4-20 ма - пишет - измереное значение слишком велико, если отключаю питание 24в датчиков 4-20 то показания температурных нормализуются, подаю питание опять тоже самое. Датчики подключены по инструкции +с источника на 2клему датчика, с первой на 2-ю клему входа МВА, ноль с источника на 3тю клему МВА, резисторы между 2-ой и 3-ей стоят.
-
По всей видимости вы забыли про шунтирующие резисторы 100 Ом по входам поставить на ток. Буте осторожны можете спалить АЦП если уже не спялили.
-
Резисторы стоят изначально 100 ом , между 1 и 2 клемой на входах по 4-20ма
-
Токовые датчики по кой схеме подключаете 2х или 3х проводные.
Резисторы на всех каналах стоят. Не забывайте про обшей ноль на приборе.
-
Пользователь
а что за токовый датчик, его марку можно узнать, может нужен не ноль, а -24В
-
Токовые по двухпроводной, резисторы на тех каналах где токовые датчики, что вы имеете в виду под "общий ноль на приборе"?
-
Пользователь
re_mva_679.pdf стр 64 рис Б.7
блок питания + и - 24, про ноль там не упоминается
-
На входах 1-8. 3 клемма общая.
-
Ну да, минус блока питания шлейфом на 3тие клемы всех токовых входов.
-
Отключи все датчики в то числе и температурные подключи только один и от этого пляши. И найдешь свою ошибку датчики потом подключай по одному. Можешь проверить ТСМкой все каналы. После конфигурации прибора обязательно выключите питание на приборе.