Тема: ПЛК-100 не соединяется через Ethernet

  1. #11

    По умолчанию

    Из CodeSys соединился нормально.
    Из Lectus modbus server - не соединяется.
    Настройки в Modbus
    ----
    Подключение - TCP\IP подключение
    тип подключения - TCP клиент
    протокол Modbus TCP
    IP адрес устройства - 192.168.1.2
    порт 1200
    ---------
    после запуска какое-то время ждет ("состояние переменных неопределенное"), потом пишет "нет связи с устройством"

  2. #12

    По умолчанию

    посмотри на порт в конфигурации ПЛК, вроде 502 присваивает по умолчанию (для слейва)

  3. #13

    По умолчанию

    Если ставлю
    порт 502
    сразу пишет "ошибка соединения"

    при
    порт 1200
    думает, потом пишет "нет связи с устройством"
    ----------------
    проверил в codesys
    порт 1200 - работает, другие порты - нет.
    значит порт 1200
    Последний раз редактировалось diakin; 17.03.2011 в 16:45.

  4. #14

    По умолчанию

    Изначально предполагалась связь через модем-интернет.
    я подключил плк через по сети непосредственно к компу.
    настройки плк я считал через PLC browser.
    codesys я закрыл.
    Lectus modbus server должен же с этими настройками с PLC соединяться?
    то есть с
    IP адрес устройства - 192.168.1.2
    порт 1200

    В чем там могут быть проблемы?

  5. #15

    По умолчанию

    О, сенкс! поищу тут