    Уважаемый Алекс_Минск,
    работу параметра VSP можно пронаблюдать следующим образом:

    1) Задать уставку=100.0 и VSP = 1.0 (один градус в минуту).
    2) При комнатной температуре датчика (25гр) подать питание на прибор.
    В качестве начального значения будет принято текущее значение регулируемого параметра на момент включения регулятора (25гр).
    3) В течение 75 минут температура объекта будет линейно доведена до 100 градусов (по 1 градусу в минуту).

    4) Изменить значение уставки на 40.0
    5) В течение 60 минут температура объекта будет линейно снижаться со 100 до 40 градусов (по 1 градусу в минуту).

    UPD: При этом в параметре "уставка" отображается не вычисленное по линейному закону,
    а заданное вами значение, но фактическое изменение уставки происходит плавно.