Уважаемый Алекс_Минск,
работу параметра VSP можно пронаблюдать следующим образом:
1) Задать уставку=100.0 и VSP = 1.0 (один градус в минуту).
2) При комнатной температуре датчика (25гр) подать питание на прибор.
В качестве начального значения будет принято текущее значение регулируемого параметра на момент включения регулятора (25гр).
3) В течение 75 минут температура объекта будет линейно доведена до 100 градусов (по 1 градусу в минуту).
4) Изменить значение уставки на 40.0
5) В течение 60 минут температура объекта будет линейно снижаться со 100 до 40 градусов (по 1 градусу в минуту).
UPD: При этом в параметре "уставка" отображается не вычисленное по линейному закону,
а заданное вами значение, но фактическое изменение уставки происходит плавно.
Последний раз редактировалось Щекин Станислав; 26.04.2011 в 11:28.