Сообщение от
Алекс_Минск
UPD:При этом в параметре "уставка" отображается не вычисленное по линейному закону,
а заданное вами значение, но фактическое изменение уставки происходит плавно
Прошу прощения - невнимательно прочитал ответ Станислава.
Так что существует ещё какое-то невидимое глазу "фактическое изменение уставки"?
По-моему данное умозрительное изменение важнейшего параметра -уставки просто необходимо особо подчеркнуть в руководстве. Позвольте усомниться и запросить подтверждения у многоопытнх модераторов форума.
А у меня огромная закалочная печь с огромной мощности ТЭНами и говорить, что она нагреется или остынет с заданной скоростью в ТРМе как-то не приходится. Тем более более что и скорость эта заданная в VSP как-бы подразумевается. При неконтролируемой скорости нагрева происходит разрушение футеровки печи - так-что рисковать никак не могу.
Поэтому прошу развеять сомнения смутные и со всей серьёзностью подтвердить, что именно так этот прибор (трм101) и работает.