локализована проблема с измерительным трактом контроллеров плк150, плк154.
начиная с прошивки 2.0 была предпринята попытка увеличить скорость опроса аналоговых входов (до 0,5с на все каналы). при этом были отключены программные фильтры, которые отсекали помехи, наводимые на линию связи "прибор - датчик". в самом явном виде это проявляется при подключении к плк датчиков типа тс (термосопротивлений) на 50 и 100 ом.
проблема уменьшается экранированием и заземлением кабелей связи.
решение: будет выпущена новая версия прошивки, в которой фильтры будут включены. о выходе будет отдельное сообщение в новостях и на форуме. планируемый срок (доработка программной части плюс тестирование) - начало февраля
сейчас ведется разработка нового измерительного тракта для плк150, плк154.