Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ101 в сети

  1. #1

    По умолчанию ТРМ101 в сети

    Добрый день!
    У нас установлены ТРМ101 (версия прошивки скорее всего старая, т.к закуплены в начале 2000, верию не найти). Подключение в сети по RS-485. При опросе СКАДОЙ довольно часто ТРМ101 отвечает с ошибкой.
    Такая же ситуация как была раньше с ТРМ 138 с прошивкой 036, пока не заменили ее на 037.
    Приобрели ТРМ101РР 2011г выпуска. Исправлен ли протокол обмена?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_1900 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У нас установлены ТРМ101 (версия прошивки скорее всего старая, т.к закуплены в начале 2000, верию не найти). Подключение в сети по RS-485. При опросе СКАДОЙ довольно часто ТРМ101 отвечает с ошибкой.
    Такая же ситуация как была раньше с ТРМ 138 с прошивкой 036, пока не заменили ее на 037.
    Приобрели ТРМ101РР 2011г выпуска. Исправлен ли протокол обмена?
    Появление ошибок может быть связано не только с прошивкой, но и с аппаратной частью. За 10 лет выпуска ТРМ101 перерабатывался много раз. Менялось и железо и соответственно прошивки. Уверен, ошибок передачи данных по RS-485 в новом приборе будет на несколько порядков меньше.

    А какой SCADA-й вы опрашиваете прибор? Возможно придется обновить ее версию.
    Последний раз редактировалось Maximus; 26.05.2011 в 16:30.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •