ИП 320
А может ли панель ИП320 работать следующим образом: как Master через RS485 с модулями ввода/вывода и одновременно как Slave через RS232 опрашиваться из вне. То есть панель по RS485 собирает информацию с объекта, а с панели забирает данные SCADA?
-
-
Точнее СП270.
На ИП всего один интерфейс. На СП270 2 и работают они не зависимо.
Плюс ни ИП очень не удобно с дискретными сигналами работать, на СП -все супер.
-
Благодарю за ответы. Просто у одного из инженеров появилась такая идея, нужно было все поверить. В итоге остановились на ранее выбранной схеме: ПЛК все принимает, обрабатывает и отправляет дальше, а ИП отображает.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума