Сопротивление каждой жилы не должно превышать 15 Ом, а не всего шлейфа.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Кстати, кабель КПВЭ-ВП, упомянутый в сообщении от LAM имеет сопротивление жил 96 Ом/км (или 9,6 Ом на 100м),
что не превышает ограничение на максимальное сопротивление 15 Ом, но противоречит рекомендациям (по выбору
сечения проводов), о которых упоминала Зоя в ответе на мое первое сообщение, т.к. по подсчетам Terrano1992 сечение
проводов этого кабеля чуть больше 0.2 кв.мм.
Для внесения полной ясности в вопросе выбора кабеля было бы логичным, если бы рекомендации, о которых сообщила Зоя
были отражены в документации на терморегулятор, а ограничение в 15 Ом вступало бы в силу в том случае, если по каким-либо
причинам нет возможности использовать кабель, удовлетворяющий рекомендациям. Тогда было бы понятно, что используя кабель с
сопротивлением жил до 15 Ом, но параметры которого не удовлетворяют рекомендациям имеется определенный риск при
использовании такого кабеля для подключения термометров сопротивления.
Последний раз редактировалось Юрий Слисенко; 29.07.2011 в 18:21. Причина: Орфографическая ошибка
По этому поводу хочу привести выдержку из руководства по эксплуатации на ТРМ138 (стр 34, пункт 5.2.2.2):
"При использовании экранированных кабелей максимальный защитный эффект
достигается присоединении их экранов с общей точкой измерительной схемы прибора
(контакты 27, 28, 29, 42, 43, 44 прибора в корпусе Щ4)."
На основании этого следует очевидный вывод, что подключать экраны кабелей необходимо именно к общей точке
измерительной схемы прибора для достижения максимального защитного эффекта.
Вот и я думаю, какая разница какое сечение провода, главное не превысить максимально допустимое сопротивление, равное 15 Ом на жилу.
Или я не прав???
В каталоге ОВЕН по оборудованию для автоматизации за 2011 год на странице 356
есть таблица "Параметры линии для соединения прибора с датчиком".
В этой таблице для датчиков ТСП и ТСМ указано, что максимальное сопротивление
линии должно быть 10 Ом.
Из обсуждений по этой теме ясно одно - в различных источниках разная информация!
SoloSoul, провода, которые вы предлагаете служат для присоединения к прибору термопар, а не термометров сопротивления.
И, тем не менее, спасибо за совет.
В своих сообщениях я не давал ответы, а обращал внимание на расхождения в информации (в том числе и в технической
документации), делая это не с целью критики, а только для того, чтобы услышать мнение опытных пользователей и
специалистов компании ОВЕН.