Вы имеете ввиду порядок вычисления? Можно на закладке "Опрос" назначить собственный цикл отдельному объекту.
Вы имеете ввиду порядок вычисления? Можно на закладке "Опрос" назначить собственный цикл отдельному объекту.
Спасибо.
в продолжение темы.
4хМДВВ-Modbus-AC4-OPCServer на компе №1
езернет
и два компа РМ операторов в локальной сетке.
где поглядеть как сделать это и определиться какую конфигурацию скады выбрать?
Создание сетевого проекта рассмотрено во втором видеопримере (часть №8).
Чтобы определиться с конфигурацией, нужно после создания проекта, выделить систему, и на закладке "Общие" нажать на кнопку "Сформировать опции для заказа", появится окно в котором будут расписаны которые вам нужны. Скорее всего вам хватит трех версий MSRT-net-100
Спасибо.
как изменить отображаемое имя мнемосхемы?
как мнемосхему перенести на/в другой объект?
где поглядеть как получить состояние "обрыв связи с одним из приборов" ?
Последний раз редактировалось LordN; 20.08.2011 в 00:42.
В режиме окна?
У объекта, на закладке "Окна", жмете на кнопку с тремя точками (в столбце "Свойства") у нужного вам окна. Появится окно настройки - в нем можно задать заголовок.
А зачем?
В принципе на закладке "Окна" есть кнопки "Экспортивать" и "Импортировать", но потребуется восстановление связей.
Обрыв связи - это плохой признак качества переменной ("Bad" признак равен 0). Получить состояние можно несколькими путями:
1) Когда ОРС переменная получит плохой признак качества, то появляется окно с сообщением. Соответственно оно будет отображаться в журнале
2) Переменная, унаследовавшая плохой признак качества (например значение имеющее связь с ОРС переменной) на мнемосхеме отображается подчеркнутой.
3) Можно использовать специальный ФБ "Вывод признаков качества", на закладке "Обработка сигналов" Палитры ФБ.
4) Можно использовать модуль "Событие" или "Расчет". Для этого в них есть специальная функция OPCQuality( ).
Спасибо.
Благодарю. Все получилось.
вопрос: в описании создания сетевого проекта нужно указывать IP компьютера. а нельзя ли указать имя? на тот случай, если компы имеют динамический IP.
про обрыв связи - все, разобрался, был неправ.
Последний раз редактировалось LordN; 20.08.2011 в 19:07.
В принципе можно. В этом случае не нужно указывать IP вовсе - при старте компьютеры будут пытаться найти друг друга по именам заданным в проекте. В этом случае необходима настройка DCOM.
Этот режим сложнее в настройке, эффективнее использовать IP.
Опишите вашу задачу подробнее. Что у вас за система?
Спасибо.
да какие там подробности, вопрос был гипотетический. готовлюсь к разным поворотам так сказать..Опишите вашу задачу подробнее.
где можно поглядеть подробности?В этом случае необходима настройка DCOM.
Этот режим сложнее в настройке, эффективнее использовать IP.
В скаде вообщем ничего настраивать не надо - только имена задать
Вообще механизм имен лучше не использовать, а указывать IP адреса - это надежнее
Спасибо.
попробовал в лоб. не получилось.В скаде вообщем ничего настраивать не надо - только имена задать
написал просто
ИМЯ
в поле где был IPшник
получил
пробовал \\ИМЯ - анналогично.введены неправильные данные
повторите ввод