Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Панели подключаются к ПЛК. Панель - мастер. Контроллер Slave.
Объединить контроллеры можно по Ethernet, или по RS485. Контроллер, задающий всем параметры - ModBus (TCP если по Ethernet или RTU если по 485) мастер, остальные ModBus Slave.
Если переменных в итоге будет не много (для обмена) - можно сетевые переменные.
"ModBus (TCP если по Ethernet" Повисал и не было возможности загрузить по сети контроллер уже при обмене 5 переменными типа реал.

А "Сетевые" летают между тремя контроллерами

Всем спасибо