Подскажите как вывести на экран ПЛК63 таймер, т.е. надо по событию Х запустить таймер TP и вывести его на экран ПЛК63, желательно в формате 00м:00с???????
Подскажите как вывести на экран ПЛК63 таймер, т.е. надо по событию Х запустить таймер TP и вывести его на экран ПЛК63, желательно в формате 00м:00с???????
Там же есть описание шаблонов времени
Serban, Eсли кратко, то можно так
1.Береш с выхода ET своего таймера, время ,оно будет в ms
2. делаешь из него часа и минуты (делим делим)
3. выводим данные на экран, примерно так
ShowDint(0, 9, 0, '%02u:', t_m); - минуты
ShowDint(0, 12, 0, '%02u', t_s); - секунды
Смотрите пример.
Выложил в вашей ветке
http://www.owen.ru/forum/showthread....8399#post68399
Уже не знаю , что делать , ну не хочет контроллер сохранять переменные в памяти после отключения электроэнергии. Системные часы не слетают!!!!!
Программа написана для ГВС и ИТП, после появления электричества должна помнить старое состояние обязательно!!!!
Пример переменных которые слетают - смысл можно понять из программы - прилогается.
AUTO_ON_OTOP AT %QW8.29.0: WORD;
TEMP_OTKL_OTOP AT %QW8.30.0: WORD;
SHUNT_P_OTOP AT %QW8.35.0: WORD;
SHUNT_S_OTOP AT %QW8.36.0: WORD;
AUTO_SMENA_DAY AT %QW8.37.0: WORD;
AUTO_SMENA_NAS_OTOP AT %QW8.42.0: WORD;
PRIORITET_NAS_OTOP AT %QW8.43.0: WORD;
REGIM_AUTO AT %QW8.45.0: WORD;
Может кто новым взглядом поможет чайнику - увидеть очевидное!
К сожалению до Овена дозвониться не получается......
Тут есть 2 варианта.
Делаете ли Вы команду Создание загрузочного проекта?