были уже таймеры с паузой .Сложность в том что эти ФБ (тон,тоф) зависят от длительности входного импульса ,в отличие от ТР .Они как фильтры ,если импульс(пауза) короче чем время задержки ,то изменения на выходе не будет.А теперь что получается у вас.Импульс длительностью 100мс,например ,время задержки включения 50мс, а блокировка стоит 200мс и начинается после 20мс после прихода импульса .В вашем случае он должен появиться через 230мс,такое можно сделать на счетчиках ,без использования тон,тоф.Вот пример ,на скорую руку макроса задержки включения с паузой и сбросом.