Проблема ваша решаема.
1. Настраиваем МВА8 на работу c Float.
2. ПЛК читает модуль МВА8 и передает Float.
3. СП270 ставим пример №4.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10890
Проблема ваша решаема.
1. Настраиваем МВА8 на работу c Float.
2. ПЛК читает модуль МВА8 и передает Float.
3. СП270 ставим пример №4.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10890