Всем привет! Хотелось бы выяснить, как пристыковать панель DELTA DOP AS-35THTD к контроллеру ПЛК110-60 по протоколу modbus RTU? Что из них должно быть master? И главное, как и какие адреса задавать в конфигурации панели для обращения к ПЛК?
Всем привет! Хотелось бы выяснить, как пристыковать панель DELTA DOP AS-35THTD к контроллеру ПЛК110-60 по протоколу modbus RTU? Что из них должно быть master? И главное, как и какие адреса задавать в конфигурации панели для обращения к ПЛК?
А тестовый проектик не пожалеете потом выложить?
Смотрим РП на диске как организовывается ModBus Slave в контроллере.
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
Отсюда Вы поймете и какой адрес и какие регистры.
Панель настраиваем как мастер.
Спасибо за ссылку! Буду этот мануал "курить". Как чего получится, так выложу на форуме здесь.
Господа - если не затруднит: сделайте таки показательный маленький примерчик связи ОВЕН ПЛК и панелей дельта.
А я помещу его в раздел примеров для начинающих.
А в архиве файл для конфигуратора панели? Не открывается.
С организацией памяти ПЛК вроде все понятно. А что указывать в параметрах конфигурации панели DOP AS-35THTD, например для объекта "прибор", какой адрес чтения? С панелью ОВЕН СП 270 таких проблем вообще не возникало.
А какая тут разница, что в ИП320, что в любой другой - адрес указывать надо. И Вы сами его задаете в конфигурации ПЛК при создании ModBus Slave. Курим мануал по ПЛК...
Я вот тут на форуме прочитал, что панели дельта работают только со словами, то бишь "общение " отдельными битами в них не предусмотрено. Это на самом деле так?
В ПЛК я выбираю модуль modbus slave, далее RS-485-1, адрес ПЛК 1. Ставлю подмодуль 2 byte. Тут ясно, адрес начинается с нуля. И далее по мере добавления подмодулей происходит автоматичекое выравнивание памяти в зависимости от типа модулей.
А В ПАНЕЛИ? Задаем в параметрах конфигурации тип связи, тип контроллера выбираем modbus slave, адрес ПЛК 1. А что вписать в поле адрес блока управления и блока состояния? При указании ПЛК modbus slave автоматом ставится начальный адрес блока управления- 40001, а блока состояния -40011.
Это правильно?
Настройки связи портов ПЛК и панели разумеется совпадают.
Например я в онлайн режиме задаю значение подэлемента 2byte, на панели у меня стрелочный индикатор должен отображать некое значение. В параметрах чтения данного индикатора выбираем BASE PORT и, надо бы задать адрес-КАКОЙ? В данном случае Screen editor позволяет назначать адрес с 40001, т.е. с начального адреса блока управления. Это верно??
Последний раз редактировалось Евгентий; 28.11.2011 в 23:11.
Откинул дельту. Повесил СП-270. Без проблем! Появились сомнения на счет исправности порта дельты.
Все ж таки господа! Какие у кого соображения по поводу Дельты? Ради профессионального интереса хочется разобраться.