Возможно ли параллельно подключить второй преобразоватьль (например AC-4) паралельно такомуже чтоб снимать информацию на другой компьютер?
Возможно ли параллельно подключить второй преобразоватьль (например AC-4) паралельно такомуже чтоб снимать информацию на другой компьютер?
Какую SCADA систему Вы используете?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
MasterSCADA Иногда нужно внеснти изменения к конфиг приборов, а конфигуратор пишет что порты заняты.
Если Вы используете OPC сервер, то на втором компьютере Вам следует поставить галочку "Режим прослушивания линии". В этом случае у Вас будет один компьютер- мастер в сети, а другой шпион.
Если ВЫ попытаетесь подключить конфигуратор через соседний СОМ-порт, а скада будет опрашивать приборы без остановки, то скорее всего у Вас ничего не выйдет. Если даже получится такой вариант у Вас будет оочень много ошибок как в конфиграторе, так и в самой скаде. Если у Вас есть необходимость изменять параметры прибора через интерфейс, попробуйте добавить эти параметры в скаду систему.
Как шпион это более подходящий вариант.
Пасиб за ответы.
А еще есть вариант купить сетевой пакет Master SCADA
Если Вы используете OPC сервер, то на втором компьютере Вам следует поставить галочку "Режим прослушивания линии". В этом случае у Вас будет один компьютер- мастер в сети, а другой шпион.
Где эта галочка можно поподробнее?