Ну так что, не будет проблем с гарантией, если применю их в системе компенсации реактивки?
Ну так что, не будет проблем с гарантией, если применю их в системе компенсации реактивки?
Автоматизация/модернизация
+79376567327
Проблемы с гарантией возникают в двух случаях: физическое повреждение реле и пробой силового элемента (в следствии превышения максимально допускаемого значения тока с поправкой на тепловой режим, либо превышению максимального обратного напряжения приложенного к реле, либо при чрезмерно быстром возрастании тока)
Итак разберем по порядку для случая применения на УКМ взамен контакторов:
1. Первое необходимое требование к ТТР возникает из за типа нагрузки - в цепи с конденсаторной нагрузкой в моменты включения\выключения реле в точке отличной от нуля синусоиды, могут возникать чрезмерно большие по величине и длительности импульсы тока, превосходящие по величине допустимый ударный ток для ТТР, приведенный к длительности импульса. Уменьшение и притом существенное амплитуды импульса тока возможно при использовании твердотельного реле с контролем перехода фазы через ноль, причем с максимально низкими значениями напряжения включения и запирания (идеальных реле с включением точно в нуле как понимаете на практике не бывает). Для реле KIPPRIBOR напряжение включения и не превышают 10В, в реальности меньше. -т.е по этому требованию реле серии HT подходит!
2. Далее проверяем работу реле с контролем перехода через ноль на емкостной нагрузке. При отключении реле (снятии управляющего напряжения с ТТР) выключение тиристора в реле произойдет при токе нагрузки приближенном к нулю, однако на самом конденсаторе при этом будет напряжение практически полное по амплитуде с сетевым напряжением питания .... вот тут самое интересное, в следующем полупериоде синусоиды напряжение меняет "знак" и к выходам реле фактически оказывается приложено двойное напряжение (напряжение конденсатора+ напряжение сети). Это означает что реле должно выдерживать как минимум двойное обратное напряжение относительно питающей сети. На практике для трехфазной системы сдвига фаз применяемой в установках компенсации реактивной мощности с питанием 380В, предельно-допустимые напряжения достигают 800-900В. Следовательно и само реле должно иметь класс по напряжению не ниже 9-го (900В). Реле серии HT имеют класс по напряжению не ниже 10-го (1000В). Т.е. по этому параметру реле серии HT проходят. !!! При этом обязательно использовать варисторы устанавливаемым паралельно каждой фазе ТТР (классификационное напряжение 680В и достаточную мощность рассеивания) и разрядные высокоомные резисторы шунтирующие конденсаторы.
Как-то так..