Добрый день!
Прошу помощи. Перелопатил весь форум вопрос простой опрос ТРМ202 с ПЛК100 через OWENnet.lib. Не получается открыть порт хоть тресни!!!
Прикладываю проект и скриншот. Что я не так делаю?
Добрый день!
Прошу помощи. Перелопатил весь форум вопрос простой опрос ТРМ202 с ПЛК100 через OWENnet.lib. Не получается открыть порт хоть тресни!!!
Прикладываю проект и скриншот. Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 19:14.
А кто такой COM2 ? Может нет такого номера порта в твоей модели, т.к. они различаются для разных моделей, например, для PLC110: 0– RS485-1, 1– RS232, 2– RS485-2, 4– RS232-Debug.
А потом не задействован ли этот порт в PLC конфигураторе?
ПЛК-100 РМ СОМ2-debug
в документации дебаг- можно только слейв.
А так есть библиотеки для работы с портом и в КДС и у Овен.
Примеры в "примерах программ и полезностях"
Так пример и подставлял?! Как понять Debug слейв для опроса ТРМ по протоколу Овен? Если не трудно ткни в документацию где это есть
Одну ошибку нешел но все равно порт не открывается!!!
вот читаю файл "Номера портов ПЛК ОВЕН для SysLibCom.doc"
он идет с библиотеками для PLC110 так вот там для PLC100
написано следующее:
так что com2 у тебя нет, f debug это com4ПЛК100,150,154
COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug
А кто из Вас видел у ТРМ202 хоть какой нибудь последовательный порт кроме RS485?
kfvniiz спасибо сейчас проверю
Стоит конвертер 232/485
kfvniiz Спасибо!