во всяком случае у меня в прошлый раз не получилось, но вроде умные люди говорят такие значения надо использовать http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=11
во всяком случае у меня в прошлый раз не получилось, но вроде умные люди говорят такие значения надо использовать http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=11
Жаль, что по библиотеке owennet.lib они мне ничего не говорят! А ТРМ нацепленные разных выпусков и не у всех modbas имеется, хотя я понимаю из Вашего опыта (modbas) это не поможет решить проблему!
Поэтому еще раз обращаюсь к техподдержке помогите как библиотекой owennet.lib управлять релейными выходами ТРМ 202!
вообщем, сегодня попробовал через конфигуратор запустить внешнее управление по модбас, всё работает и релейный выход включается и аналоговый тоже, на разрешение подавал 0 и 1, а на управление 0 и 1000 в соответствующие регистры
У меня их (ТРМ) несколько десятков, не хотел конфигуратор писать думал owennet обойдусь!
с библиотекой модбас тоже получилось, переходите на неё, пропадут неудобства с беззнаковым байтом
ну слава богу - модбас реабилитировали
Осталось с десяток ТРМ без modbas-а где-то поменять! Неужели техподдержка ничего не подскажет?
в доках досих пор стоит, что для аналоговых надо от 0.0 до 1.0 подавать, вот я как порядочный и пытался раньше реал туда запихнуть, не доходило до меня что 1.0 надо поменять на 1000, вот тут Илья и помог своим недокументированным советом
Вопрос снят на неделю, техподдержка просит тайм-аут
Во вложении пример чтения/записи значений с помощью пула команд (библиотека OwenNet.lib), в том числе и управление выходами ТРМ202.