Насколько я заметил - автоматическая настройка работает в двухпозиционном режиме. А перегрев обусловлен алгоритмом самонастройки.Я выключил автонасройку, когда температура достигла 1150 и судя по БУСТ, мощность уменьшаться не собиралась.
Мой опыт такой - надо настроить прибор на 50 градусов но не на объекте. Я настраивал на столе, присоединив к датчику паяльник. Установил в параметрах автонастройки пид 50 градусов и отклонение минимальное. Включил автонастройку: вижу двухпозиционный режим и перегрев до 150 градусов; автонастройка завершилась успешно. Я решил, что прибор изучает свойства среды в управляемой им системе.
Итог: Вам опасен перегрев? Попробуйте автонастройку запустить для 400-800 градусов. Прибор, изучая Вашу систему, возможно, тоже перегреет её, но температура не выйдет за допустимый уровень , причём нужные данные прибор получит.