Сообщение от
Anis
Жаль. Была надежда,что помехозащищенность у него будет повыше.
Контроллер ПЛК 150-220.У-М, таргет 2.03.0. На выходе промеж. реле
(2шт.) открывают и закрывают затвор. На входе контроль за концевиками
то же через пром. реле(в одном шкафу с ПЛК, по цепи 220В).
Они иногда с дребезгом. ПЛК подвисал в части аналогового входа
(%ID3.0=22.89), а остальной алгоритм ПО работал. Очень долго работали
с этим входом(ограничивали,фильтровали,RC-цепочки вешали). Ничего
не давало. Все думали по линии датчика помеха идет. Когда повесили
конденсаторы непосредственно на обмотку реле концевика стало гораздо
лучше. Помеха(на АЦП ПЛК) шла по входу питания(220В) контроллера.