При помощи параметров из группы ручного управления LmAn управлять выходной мощностью по RS интерфейсу невозможно. Но все таки решение этой задачи существует, хотя ее реализация не укладывается в рамки стандартных применений ТРМ101.

В группе программируемых параметров Adv есть параметры описывающие поведение прибора в режиме останова регулирования (режим "стоп", параметр r-S=stop). Эти параметры называются:
mdSt - Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»
и
mvSt - Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования» (подробнее описание этих параметров см. в руководстве по эксплуатации).
Для управления нагрузкой в "ручном" режиме по RS интерфейсу установите:
r-S=stop
mdSt=mvSt
Изменяйте значение mvSt в соответствии со своим желанием по RS из программы ОРМv2 или из SCADA систем других производителе при помощи ОРС сервера.