здравствуйте. Какие установить коды типа датчиков для ДТС105-50М.В3.80 и ДТС095-РТ100.В3.80. и как подключить 2-х или 3-х проводным кабелем. Спасибо.
здравствуйте. Какие установить коды типа датчиков для ДТС105-50М.В3.80 и ДТС095-РТ100.В3.80. и как подключить 2-х или 3-х проводным кабелем. Спасибо.
Сопротивление обоих датчиков около 110 ом при комн. температуре. Для первого канала установил r.391 и подключал 3-мя проводами по очереди оба датчика, прибор заработал с небольшим отклонеием показаний от нормы. Для второго канала перепробовал все типы кодов для ТСМ и ТСП выдает ошибку с обоими датчиками. Порбовать сброс? Прибор до меня никто не щупал Прибор нужен для стерилизатора. Попробовал полный сброс- непомгло. отправить на гарантийку или обмен?
Последний раз редактировалось Электроник; 14.06.2012 в 11:59.
Подключение д.б. трехпроводным кабелем. Для датчика 50М сопротивление при комнатной температуре д.б. 56-57 Ом.(W100=1.428(0.00428)). Для датчика Рт100 выбирается W100=1.385(0.00385). В кодах прибора это соответственно r428 и r.385 . Прибор можно проверить при помощи магазина сопротивлений, либо резисторов 50 и 100 Ом соответственно. Показания в обоих слуаях д.б. равны нулю гр.С
Александр спасибо за ответ. С датчиками разобрался оба казались РТ100(продавцы сунули не тот паспорт), но второй канал не получается
Посмотрите маркировку(обозначение) на самом датчике. Для типов датчиков 100М, 100П, Рт100 значение сопротивления при комнатной температуре будет примерно одинаковым около 110 Ом.
Для датчика ДТС105-50М.В3.80 в приборе ТРМ202 код r428, для ДТС095-РТ100.В3.80 код r.385
Проверьте подключение, прибор работает только по 3-х проводной схеме.
Обратите внимание на пунктуацию при указании параметра in.t1, in.t2
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо всем ответившим. Заработало!!!
помогите установить марку датчика при температуре 15-20 градусов сопротивление около 10кОм. Исходя из этой таблицы " http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD%D0%B8%D1%8F " это NTC Typ: 101 что выставлять в приборе?
Прибор ТРМ202 не работает с термисторами. Вам нужно заменить датчик.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
а есть ли овен который с ними работает просто проще заменить его чем датчки- приточная установка с водяным калорифером и всё уже зашили за потолок а потом позвали киповца