Сообщение от
xГеоргийx
Доброго времени суток.
Прошу помочь разобраться с затруднением:
При формировании адресного пр-ва в ПЛК100 завожу подэлемент float (для ModBus Slave). адрес этого подэлемента начинается с 23.
В ИП320 ввожу регистр для чтения, указываю там число разрядов 5, 2 знака после запятой.
В адресе регистра у меня следующие параметры:
Число регистров: 2
Регистр №: 4х23
Галки: установить нули и float.
Включаю контроллер, ип320, потери связи нет (адрес найден и тп). Переменная, которую я сопоставил в ПЛК с float изменяет свои значения, но на экране ип320 ничего не появляется. 000.00
Подскажите, пожалуйста, как связать в ИП320 и ПЛК100 float переменную.
Заранее большое спасибо!