Программа в ПЛК пропадает каждый раз после отключения питания. Как решить эту проблему? Можно сохранить программу в энергонезависимой памяти? Если да как это сделать?
Программа в ПЛК пропадает каждый раз после отключения питания. Как решить эту проблему? Можно сохранить программу в энергонезависимой памяти? Если да как это сделать?
Плк 110-60
Онлайн. Создание загрузочного проекта.
Даже после команды "создание загрузочного проекта", после отключения питания происходит либо сброс программы, либо перестают передаваться данные на СП 270 по интерфейсы Debug RS232, подскажите как решить данную проблему?
Это две разные проблемы.
Если вы связались с контроллером и ссоздали загрузочный проект, то на ПЛК появляются два файла. Проверьте есть ли у Вас на ПЛК файл Default.prg с помощью Браузера ПЛК.
Почему пропадают данные по обмену - надо смотреть Ваши настройки.
Шлите проект на support@owen.ru