ОВЕН только начал осваивать.
К МВА8 подкличил датчик ТС50М.
Вопрос:
1. Что за число он мне показывает (отрицательное)?
2. И как это перевести в температуру?
ОВЕН только начал осваивать.
К МВА8 подкличил датчик ТС50М.
Вопрос:
1. Что за число он мне показывает (отрицательное)?
2. И как это перевести в температуру?
В конфигураторе какой код типа датчика Вы установили и записали в МВА? Чем опрашиваете прибор?
Тип датчика (in-t) ТСМ50М (Cu 50),
орпашиваю ПЛК 100.
Какой именно датчик Вы используете, по какому протоколу связываетесь с ПЛК?
датчик ТС-045-50М.В3
по протоколу ОВЕН
в такой-же конфигурации ( ПЛК100+МВА8 по протоколу ОВЕН) у меня датчик ТС045-100П.В3 -50с...500с показывает нормально,
установлен как ТСП100П(Pt`100) W100=1,391
Вы уверены что датчик исправен?
(просто датчик который у меня лежит для экспериментов, " с глючком" - положишь горизонтально- показывает нормальную температуру, развернешь вдоль продольной оси на 180 град - температура падает ниже предели измерения ( -67 град)
поставишь вертикально- начинает работать после щелчка по нему, )
Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен
адрес МВА какой установлен?
должен быть кратным 8 (8,16 итд)
у меня другой вопрос,
можно-ли к МВА8 одновременно подключать термомопротивление и датчик типа сухой контакт (точнеее как в конфигурации ПЛК100(мастер)-МВА8(слейв) эти данные получить в ПЛК
(термосопротивление и токовый датчик подключал - все нормально опрашивается)
сухой контакт и термосопротивление - в конфигураторе МВА v7 при опросе номально показывает и температуру и сухие контакты.
при опросе МВА8 с ПЛК100 -
1) если подключено только термосопротивление - температуру показывает.
2) только сухой контакт- показывает,
3) подключены вместе - не реагирует (подключены естественно на разные входа,), все цифры по "0"
(в проекте нет ничего, только две переменные соответствующие входам МВА8)
Последний раз редактировалось magirus; 27.03.2008 в 12:52.
Хм... оказывается просто время реакции на это дело становится
1) большим,
2) непредсказуемым.