    По умолчанию

    Какой то странный полупроводник... Если мерять цифровым тестером, то сопротивление диода в режиме "прозвона" от 400 до 600 Ом. А чтобы 75... Даже у диодов Шоттки только 200 ом... Да и не слышал чтобы диоды ставили на вход сигнала тока. Очень странно... У вас докуметация в электронном виде? Выложите в тему
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Если мерять цифровым тестером, то сопротивление диода в режиме "прозвона"
    570 Ом

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    У вас докуметация в электронном виде? Выложите в тему
    http://www.datasheetarchive.com/pdf/2919291.pdf

  3. #3
    Nomad
    Гость

    По умолчанию реле

    в даташите написано: "The analog switching relay works in accordance with the phase angle control principle, i.e., the output switching point in the AC sine wave depends on the control current." Т.е. реле с фазовым регулированием, и на последней странице нарисована два тиристора. На входе стоит диод, защищающий от неправильной полярности входного сигнала, так что по стандартной схеме выход включать нужно и не париться... Схемы в руководстве ТРМ101 есть...