В свое время плюнул и повесил все на первый порт, с чем поимел массу проблем. На мой взгляд первый порт работает тоже не очень стабильно.
В свое время плюнул и повесил все на первый порт, с чем поимел массу проблем. На мой взгляд первый порт работает тоже не очень стабильно.
У меня на COM0 RS232 и SysLibCom и ModBus одновременно. В целом вроде работает, правда в SySLibCom отваливается минут через 5 если ответа нет с другой стороны. К порту подключаю радиомодем.
А что значит "всё"? Вернее сколько устройств? Как-то держал в руках преобразователь 232-485, марку точно не помню, который сеть больше чем из 6 устройств не держал. Подключаешь седьмое устройство - и вся сеть гаснет. Может в этом дело...
На COM0 висит ПР110 и работает...
На днях пробовал МУ110 - тоже без проблем
Здравствуйте, ув. форумчане.
На сколько мне известно, то при обмене через SisLibCom проблем быть не должно. Месяц назад проверяла тех поддержка. Нареканий не было.
Есть проблемы при работе из конфигурации.
Вот описаниепроблемы:
Напутаны параметры задания сетевого адреса устройства для интерфейсов RS1 и RS2 в конфигурации ПЛК в CoDeSys.
Настройки сетевых параметров для первого интерфейса задаются в параметрах модуля RS1 в конфигурации ПЛК, кроме «адреса устройства», параметр «адрес устройства», находящийся в параметрах модуля RS1 на самом деле не относится ни к какому интерфейсу. Для первого интерфейса адрес задается в параметре «адрес устройства», находящемся в параметрах модуля RS2, в то время как адрес устройства по интерфейсу RS2 не задается нигде, соответственно по интерфейсу RS2 ПЛК73 может работать слейвом только с адресом 16 (зав. настройка адреса).
Все остальные параметры сетевых настроек модулей RS1 и RS2, кроме параметров адреса устройства задаются нормально.
На данный момент нашему программисту поставлена задача на устранение данной проблемы.
К сожалению он очень востребован нашей фирмой и когда он приступит к исправлению вопрос пока открытый.
В любом случае проблема эта нам известна и исправлять будем обязательно.
Наберитесь терпения. Как только появятся новости сообщу либо я либо Гарчев Евгений.
3 частотных преобразователя и измеритель-индикатор Aplisens. Причем сеть rs485 была заэкранирована по высшему разряду.
А ошибки связи возникали и на столе, с длиной линии связи ПЛК73-Aplisens 1м. Счетчика ошибок конечно не ставил, но по моей оценке - ошибка каждые 3-5 сек. Может быть, это исключительно несовместимость оборудования.
А какого рода ошибки? Просто устройства не отвечают? Может и не ошибка это...Если мне память не изменяет в спецификации на ModBus написано о ответе в случае, если устройство занято. Ну а сейчас многие этот момент упускают (с разными целями). То есть если занято, то просто не отвечает. Может быть так, что процессор устройства в этот момент обрабатывает что-то другое и не смотрит на приемопередатчик. И т. д. и т. п.
Здравствуйте!
Возвращаясь к библиотеке SysLibCom.lib - все работает нормально, проверялось на интерфейсной плате ПИ73-4.
Адреса портов: RS1 - 0 (COM0), RS2 - 1 (COM1).