Здравствуйте!
Подскажите, можно ли проект с ПЛК100 К-М перенести полностью вместе с конфигурацией вводов выводов на ПЛК100 Р-М?
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли проект с ПЛК100 К-М перенести полностью вместе с конфигурацией вводов выводов на ПЛК100 Р-М?
Скорее нет, чем да. Так как структура вывода другая. Можно экспортировать все POU, ну а конфигурацию ручками...
Дурдом, контроллеры отличаются только выходами, у одного реле у другого транзистор.
Об этой проблеме писали неоднократно и техподдержка в том числе.
Более того, одна и та же модель контроллера из разных лет выпуска может быть программно несовместима из-за изменения структуры ввода-вывода и таргета.
Так что в будущем если в будущем возникнет потребность записать тот же проект в "контроллер той же модели", купите запасный для ЗИПа прямо сейчас из этой же партии.
возможно вы приняли за шутку не сообщение IVM, а мою цитату в его сообщении.
к сожалению, все правда.
при изменении target-файла (причины: модернизация, исправление ошибок, добавление новых модулей и возможностей, обновление firmware др.)
просто так загрузить программу, использовавшую ввод-вывод
в ту же самую модель контроллера не удастся.
требуется конфигурирование ресурсов.
поэтому для уменьшения рисков в ответственных проектах имеет смысл запастись ЗИП.
если я в чем-то ошибся, прошу службу поддержки поправить меня.
Вы не во всем правы.
Транзисторов у него 12, а реле 6, так что конфигурации разные.
Вам необходимо:
0. Сохранить проект под новым именем и экспериментировать уже на нем.
1. поменять таргет в разделе "настройки целевой платформы"
2. Зайти в конфигурацию ПЛК, затем в меню "дополнения" выбрать "стандартная конфигурация"
3. кодесис ругнется, вы согласитесь, затем действительно с нуля забиваете переменные конфигурации. Уйти от этой процедуры не удастся.
зы
А насчет дурдома, давайте без резкостей. Если, конечно, вам действительно нужна помощь, а не повод высказаться.