В рэ у нас опечатка, поправим.
что касается 11 байт,то никогда. Всегда 8.
В рэ у нас опечатка, поправим.
что касается 11 байт,то никогда. Всегда 8.
Руководство на сайте поменяли.
Спасибо.
очень неожиданно прозвучалоРуководство на сайте поменяли
не понимаю.
модбас рту.
надо трем индикаторам с адресами 26,27,28 послать три разные числа int.
например 50, 15 и 65.
надо писать эти числа по адресу нуль в регистры 1026, 1027 и 1028?
ответа не будет?
RTFM.
Зачем использовать псевдогрупповое обращение взамен стандартного адресного для записи в ОДИН индикатор?
Добрый день.
Вот написал как будет выглядеть посылка для 3-х приборов с адресами 1,2,3 по протоколу Modbus, переменные типа int.
Необходимо в приборы записать значения 35,36,37 соответственно.
[00][10][03][E9][00][0C][18] (*заголовок со всеми вытекающими*)
[00][00][00][00][00][00][00][23] (*запись в прибор №1*)
[00][00][00][00][00][00][00][24] (*запись в прибор №2*)
[00][00][00][00][00][00][00][25] (*запись в прибор №3*)
[4A][BC] (*контрольная сумма*)
Надеюсь, понятно
to Aso
Это сделано для того, чтобы сэкономить трафик по сети rs485.